quote:以下是引用老兵在2008-10-08 16:53:45的发言:
提升类设备是要等转矩建立起来后再打开抱闸的。
在零给定的情况下用手能盘动电机轴是正常的,但一直能转动就不对了,应该是转到一定程度就转不动了。
确实是这样的,上次我大概是转过了1/4圈,感觉越来越重,就没再去转它,然后手撤开后电机轴又返回到起点(大致吧,仅凭肉眼观察的)。
个人以为:在VC控制模式下,一旦检测到速度变化,变频器应马上输出一个力矩来保持其静止,而在实际运用中虽然有转矩输出却小于我手盘动电机轴的力。
什么道理呢?