回复:碰到一个问题,盼高手指教

Blue Sea

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    665
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2005-10-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-10-09 15:58:46

0楼

呵呵,不知道是否有优先级,但打了几年的电话,现在接线员只要报名字,就可查到我的。可能电话打的还是不多,“生意”没照顾好,优先级不够,呵呵

另外,按照你的提示,我做了测试,有个问题是,MONITOR管脚好像不能接外部变量,他只能置1或0,不过,没关系,此时他不会报警了,因为,现场启动时,就LOCK_ON了,QSTART有输出了,就不会报警了!

谢谢okgo老师的指导,这样行的通,暂时这样做,有时间的话,自定义功能块试试