补充一下:
通过控制位来控制MM440,感觉会比控制字来得更加清楚,直观。此时可将控制字的bit1、3、4、5、6一直置1,运行时将bit0置1,停止时置0。如需快停功能,则正常时将bit2=1,快停时bit2=0,如需故障复位,则将bit7=1,可采用脉冲方式。
通讯的读写控制如果直接用功能块SFC14,SFC15也很直观,明了。