小弟我的发送数据块为长度数据格式为:1字节16#02起始标志\1字节16#E地址\1字节地址\16#4,PKW 4四个字节,PZD 两个字节\BCC为一个字节,数据快 END STR为18.0,发送成功.硬件配置为:400H系统,ET200M,153-2下挂CP341,和一台420变频器,ASCII 字符发送模式,数据位8/1,偶校验.CP341的发送指示灯显示发送ROMASTER420 的参数 R2025显示拒收,R2030显示BCC校验错,PLC没有接受到返回数据,接受失败.
小弟的BCC校验方法为:1到15字节异或(除了第四字节,因为没有.),然后发到BCC字节.
小弟我用各种方式实验了无数遍,包括人手算异或,对资料.还是一样BCC校验错,真是想不通.