发布于 2008-10-11 01:57:49
0楼
问题描述不够清楚。
数字量能显示说明TD200与CPU的PPI通讯是没有问题的,但是所谓模拟量在TD200上显示不了,是含有模拟数值的菜单调不出来,还是能掉出来但是显示的值有,但不对?
发现问题的时候,可以用软件做一些诊断,如S7-200模拟量全是0值,可用MICROWIN的信息功能查看EM模块是否工作正常,如果显示模块不存在,那么EM277所连DP网线造成这个现象是有可能的,前提是整个系统的参考地不一致,共模电压造成S7-200背板总线工作异常等等。
不同的现象原因不同。也很有可能是你S7-200程序有问题,而问题跟DP无关。
对产品越熟悉,灵异现象也就越少。