这和CB板没有关系。所有的自定义(包括默认)都是在变频器上定义的。CB板只是一个接口。
变频器中,每一个接受的PZD均顺序放在r2050(0-7)中,含义是在作BiCo互联时定义的。例如:我的一个加法器输入需要由plc给定,那么我可以选PZD5发送,而加法器的一个输入P2869.0=2050.5(PZD5),就可以了。
同理,返回的PZD也是在变频器中定义。例如:变频器是放在现场,现场有个和此变频器相关的模拟信号,如果正好变频器的模拟输入也没用(走DP时,经常没用)。那么就可以把信号(包括供电)接到变频器的模拟口,通过定义P2051.2=755.0,PLC就可以在第3个PZD中读到此值。