回复:Profibus缺点问题

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6779
  • 精华

    50
  • 被关注

    142

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-10-11 18:06:51

0楼

如果不按规范设计、安装、使用,现存的所有总线技术和产品都满足不了你的愿望。

设计安装PROFIBUS时只要只要做到,
第一组态下载OB82/85/86/87/121/122;
第二总线末端都配置安装有源终端。
做到这两条就不会出现局部从站的故障导致整个网络的瘫痪。第一条是多数新手会犯的错误。第二条则是新手老手都非常常见的错误,其中有的是不知其中道理,有的是为了省钱明知顾犯。据我个人统计,至少有八成的应用没有配置安装总线的有源终端,而这是网络上个别站点出现停电、维修、故障时导致全网通信故障的主要原因。


知其道,用其妙!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。