你好!我在上学的时候主要研究的也是球磨机的控制。已经证明你这种单一的串级控制是不可行的。球磨机的控制主要的问题是它具有的强耦合性、大时滞后性、工况变化大等特性。当工况变化如煤的湿度、硬度、热风温度等,原来调整好参数就不再适用了。由于热风通过仓内,并且对煤粉干燥之后又一个很大的延迟性才会反映到出口温度上,在理论上和实际试验可知最大为10分钟最小为4分钟。因此,对于一个单PID控制都很难调节其参数,更何况串级控制呢!
你可以参考一下东北大学和华北电力大学的论文,建议在实际工程中使用模糊控制,很有效很方便。

对了出口温度的控制一般在70度左右,你的设定值105度会引起爆炸的。出口温度70度,可以保证其水分含量在2.0以下。