M440变频器问题! 急!

569

4

2008-10-12 10:27:01

M440变频器拖交流变频110KW电机;额定电流200A,是一个磨头;工作在50HZ,空载启动;空载电流在60A左右,逐渐加大负载,电流能上升到110A左右;再加大负载;电机就抱死了;此时电流降到60A左右;这个机器原先一直好用的,正常工作电流在170A左右;最近出现这个问题,一直解决不了,请各位大侠帮忙!!!