1、变频器本来就是用来调速的,原理嘛就是利用电机的转速与频率的关系,自己看看书,看看电机转速与哪些因子有关系?呵呵
2、既然知道PID算法,就知道用变频器改变水泵的转速,然后实现压力的改变。
quote:以下是引用赵波在2008-10-09 14:20:49的发言:
问题补充:要求:
1 PLC能控制变频器启停,能利用变频器的多段速控制功能;
2 能进行模拟量信号采集及输出控制;
3 能应用PLC的PID功能控制变频器形成一个恒压供水系统;
通过这样的设定来采集模拟量?
线路接线图及相应的程序?
两泵循环控制的流程及程序编程?
我希望能回答的详细,全面一些.谢谢大家了!!!
这些你都不想做了,干脆连工资让别人替你领了,你早点退休怎么样?