quote:以下是引用sadpost在2008-10-13 09:46:31的发言:
超声波流量计已经安装完毕,感觉测量的值比较准确,并且比较稳定,但是现在有一个问题,关于直管段的问题,现在是DN800的管道,壁厚9.1mm,介质为20摄氏度的水,计算出反射安装的安装距离为890mm,并且在仅有的2.5m直管段中间偏弯头处,还有一个不用的涡街放在那,直管段前是90度弯头,后为一蝶阀。请大侠指点下我应该怎么安装~~~我现在安装在涡街后与蝶阀前,不知是否正确~~

您用的应该是1021D1传感器,默认安装距离为NOM987.51改成MIN才是890mm
这么苛刻的安装位置不可能保证基本的完全稳定流态,哪怕使用直接式安装也不能保证测量准确,外夹式的好处就是可以更换合适的安装地点,建议更换安装位置。PS:现在的管道都是拼命往大了造,地井拼命往小了造,流速再提不上去的话测量就没有意义了。介质统一稳定的性质、充分的直管段以及合适的流速是速度式流量计测量的外部条件。欢迎大家就流量计计量展开讨论。