发布于 2008-10-13 19:58:33
0楼
我看到,新的装置随机光盘有一本“使用手册”和一本“参数表”组成的中文手册。在“使用手册”里针对P1300=X的各种应用,有详细的调试方法。都是采用操作流程形式的,一边看一边操作即可。很通俗很明确。
P1300=20的应用,必须要先做电机的静态计算和识别,所谓静态识别,就是电机不通电,根据你所输入的电机参数进行电机数学模型的计算;然后要做电机的动态计算和识别。所谓动态识别就是电机通电,计算电机的数学模型参数;第三调节器的优化,就是电机运转自动辨识系统的转动惯量和PI参数整定。三个步骤调试完毕并顺利通过,才能正常的运行系统呢。
我是你的朋友