发布于 2004-01-10 20:27:35
0楼
非常可惜! 我现在外面, 不能编程.
不过,可以提示你一下: 你的启动时的顺序控制可以反过来应用到停止的控制.
只是,所有过程都不要直接到Q, 而是先实现M量,比如M1.1~M1.5分别用于开启电机
M2.1~M2.5分别用于停止5台电机
A M1.1
A Q0.1
AN M2.1
=Q 0.1
...
这样, 按下启动键应当实现的是:M1.1=1(脉冲即可)--> 30S-->M1.2=1......
而停止时同样:M2.5=1(脉冲)--> 30S-->M2.4=1......
微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995