发布于 2008-10-14 18:24:37
0楼
开题是我上周五的试验过程及结果。通过思考和查阅资料,周六下午又进行了试验。与周五试验方法不同的是将RS485星形拓扑改为了总线形(向DP那样接线),试验结果很完美,终端电阻正确接入的情况(只给终端接)下每次三台传动装置都能够快速的连接并进行参数的读写;终端电阻接法不正常时(终端不接电阻或在中间传动装置接入终端电阻)有时也能够连接并读写,但有时候会出现不稳定的情况。这个也容易理解,因为没有按照规矩连接终端电阻,所以偶尔不正常。
但是奇怪的事情又发生了,周六一直到下班连接都没有问题,周日休息一天后,周一上班死活也连不上了,极郁闷!将232——485转换器的输出线接到哪台传动装置下都无法连接,装置重新上电或DRIVEMONITOR重新配置都无济于事,然后将去掉总线链路,只连接其中一台装置也无法连接。怀疑串口有问题,用232电缆直接连接面板的X300就连上了;怀疑232——485线有问题,但测试后证明是正常的啊;将接地线连接后(之前包括周六一直没有接)仍然连不上。。。。。。。
请求大家的帮助,分析一下问题可能出现在什么地方?
DRIVEMONITOR中TOOL\ONline settings下的相关设置的含义是什么,对通讯有怎样的影响呢?
传动装置的参数除了P790,P793,P795,P796外还有别的参数需要设置吗?
谢谢!!!