发布于 2008-10-14 19:53:47
0楼
各位:
我们是在检查调整参数,检查外接电源,屏蔽均不能发现明显异常,备件告急的情况下,抱着试试看的想法打开看一下的,(通讯板不像变频器,开关电源之类易于维修),发现所有报F070的通讯板相同位置的电解都有漏夜,鼓包现象,所以适当提高其耐压(16V->24V)及容量,发现竟解决了这一问题,更换电容的通讯板已近十块,都在机器上正常使用至今。
且不断有未换过电容的通讯板出现相同故障,我们采用相同的方法轻松解决。
我们的判断是:不是设计有误就是该批电解不良,若是相同批次的话,该机器上的所有通讯板的电解都会先后出问题,都需更换,实际正如此。
若有专家熟悉Profibus通讯板的线路,知道这些电解的确切作用,定可更好地解释这一情况。