同步问题要根据具体情况来解决。首先要看运行中两台是在跨度的两侧,还是前后驱动如果是前后驱动,主从控制方式就没有问题。如果是大跨度两侧同步,就要看负荷是否平衡(负载是在两侧的中间)。如果实际运行中不确定,就应该采用两侧均闭环的速度控制。
如果是V/f的、SLVC的(主从)控制(SLVC在低速仍然是V/f模式),当负载在速度控制一侧时,启动会比较困难(慢一些),给出的力矩信号会很大,而力矩控制侧必然提速快。反之,当负载在力矩控制侧时,速度侧因负载小,给出的力矩信号也小,将使力矩控制侧无法启动。这种情况下,就应该两侧均使用带编码器的VC控制。