PCS7 7.0 的网卡协议中必须有TCP/IP协议,不能只使用ISO,因为好象SQL2005的数据连接本地 是基于 TCP/IP,所以当本机没有TCP/IP协议的时候,打开WINCC程序会报数据库错误的信息。
一般是单网卡会发生此问题。
如果有双网卡,一个配置ISO,一个配置TCP/IP就不会有次问题。
但这个只影响OS数据库,你配置好,重建OS吧。