你这样描述很笼统,本来使用屏蔽电缆作为信号线缆使用就是为了避免强电信号对这些弱电信号的干扰;光使用这些屏蔽电缆还是不够的,需要将屏蔽层的一端接地,这个接地极应与电源地分开,应该是“信号地”专门进行抗干扰处理。
不接地,不作好屏蔽当然有干扰,无非看干扰程度如何,是引起信号的大幅波动还是稍许的不够准确还是直接就采集不到了。
建议你看看“系统讨论”区的关于接地问题的专门总结帖子,对于接地和屏蔽进行了解。