发布于 2008-10-16 09:48:45
0楼
F0022的确是个烦人的故障,手册给出的解释一大堆,很难判断,但是手册给出的故障措施仅仅是:检查I/O板它必须完全插入,所以很多人都认为换了I/O板问题就能解决,其实不然。
此时应该首先看参数P0947和P0949是多少
1)P0947=22,P0949=12,13,14时,说明IGBT模块或者其驱动电路有问题,P0949=12,13,14分别对应U相V相W相的故障
2)P0947=22,P0949=21时,I2C-总线读出错误
海纳百川,有容乃大