quote:以下是引用williamqianqian在2008-10-16 19:57:23的发言:
夹送棍可以采用纯比例的做法,固定侧移动侧的下辊做主从,(因为有硬轴连接),一般带脉冲分路器的做主。采用主给从传转矩环(K0165).上面的两台不连接的用CBP2直接给的相同的速度。
谢谢你,我是这么做的,CBP2把速度给主装置(K3002),然后主装置通过SIMOLINK,把同一速度(K3002)传给上面不是硬连接的两个装置。就是主装置的连接器K3002接收PLC的速度给定,然后主装置在通过SIMOLINK把K3002的值传给不是硬连接的那两台装置(就是上面的两个电机)