主装置的参数是这样的,P100=4,P751.1=K3001(来自PLC的控制字),P751.3=K3002(来自PLC的给定值),P751.4=K153(速度调节器的输出),P443=K3002(速度给定);运行速度环的从电机参数是这样的,P100=4,P443=K7003,P493=K7004(转矩限幅),P433=K401(速度补偿),U001=5(速度补偿给定) 结果一运行就抱F015。象我这么设置,就算是运行正常,从电机也会超前主电机5%的,我想知道的是为什么会报F015,在就是我不想叫从电机超前主电机,应该怎么设呢,从电机运行转矩环的话是不是必须得超前主电机呢??
在就是,转矩控制的从电机看起来不怎么稳定,是不是因为还没连轴的缘故呢?