公司原来的二个变频器MM440 V2.09因为雷击而损坏了, 最近新买了二个版本是MM440 V2.11的,在换上并把原来的参数信息导入新的变频器MM440 V2.11后,变频器报错(PLC CP 3152DP 的SF 和 BF 灯也长亮报错),发现是PROFIBUS地址问题,在修改地址后,变频器报错消失,并且BF灯也正常熄灭,只是SF灯依然常亮,本人怀疑是PLC 中程序中有关变频器的从站组态需要重新设置,因为变频器版本改变了.请高手指点,具体该如何操作.谢谢