回复:主从控制,从装置为什么总报F015(堵转)呢???

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1457

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-10-17 20:54:31

0楼

你的问题好像描述的有点乱。^_^
首先关于“F15”的故障,是电机堵转。说明电机转不起来,而给定却给起来了。所以你应该查查系统参数设置有什么问题。
第二,你说从电机用速度环?那还叫从电机吗?采用速度环控制就应该叫主驱动了,从驱动一般都是指速度环开环,只运行电流环(转矩环)。想问的是,你的所谓的从电机,加速度传感器信号反馈了吗?速度环控制需要自己的速度传感器反馈信号。
第三,主从控制讲的就是“同轴”,如果不“同轴”,从电机自然不可能稳定运行。
我是你的朋友