wangning
正负间接平衡电阻,平衡电阻的中点接地,这样正负对地就有电压了。
在直流系统里就是这样做的,直流系统是不允许有接地的,为了检查接地现象,在母线间接平衡电阻(两个等值的电阻),平衡电阻的中点接地,这样如果有接地就可以检查出来了。如果绝缘良好,那么正负对地电压应该是母线电压的一半,对地电压越小,绝缘越不好,对地电压为0时,那侧已经死接地了。