回复:请教:S120的的逆变单元参数配置完成后无法下载到CU320?

catt

  • 帖子

    21
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2006-07-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-10-19 19:55:38

0楼

非常感谢zcomin,你说的没错,今天早上我重新计算了一下电机参数,根据P304=600v,P307=400KW,P308=0.9这几个值,算出P305的值为427.8A,但是我前几天在配置中都设置的P305=427A,本来以为少了小数点以后的值不会造成什么影响,但事实上并不是这样,Starter会对逆变单元的硬件配置作计算,而且对电机参数限制的范围相当小。