回复:SIEMENS810 840D如何备份系统参数?

吗啡

  • 帖子

    420
  • 精华

    4
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2008-03-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-10-20 09:05:48

0楼

首先请问您是pcu20的还50的?20的可以用CF散存卡,U盘或PCIN传输,50的还可以用软盘备份.
quote:以下是引用chen11201在2008-10-19 18:51:23的发言:
SINUMERIK 数据分为三种
(1) NCK数据备份;
(2) PLC数据;
(3) MMC数据;
由于MMC103可带软驱、硬盘、NC卡;它的数据备份可更加灵活,可选择不同的存储目标,具体操作步骤如下:

a、在主菜单中选择“service”操作区;

b、按扩展键 在“series start-up”选择存档内容NC、PLC、MMC并定义存档文件名;

c、从垂直菜单中,选择一个作为存储目标:

V24 → 通过电缆传至外部计算机(PC)

PG → 程编器;

DISK → MMC所带的软驱中的软盘;

Archive→ 硬盘;

NC CARD→ NC卡

选择其中第一第二项时,应按“INTERFACE”软键,设定接口V24参数;

d、若选择备份数据到硬盘,则:“Archive”(垂直菜单) “Start”

3、分区备份

对于MMC100.2,与系列备份不同的是:

第一步V24参数设定为纸带格式;

第二步数据源不再是“Start-up data”而是“Data”;

其余各部操作均相同,具体操作如下:

(1)、连PC/PG到MMC;

(2)、“Service”→“V24 PG/PC”(垂直菜单)→“Settings”(设定V24为菜单格式);

(3)、启动传输软件(西门子PCIN)→ 选择数据输入(Data)确定路径和文件名;

(4)、MMC上“Data out”→移光标至“Data”→“input”键→ 选择某一种要备份的数据;

(5)、MMC上“Start”(垂直菜单“对于MMC103,与系列备份不同的是第二步无需按扩展键,而直接按“data out”,具体步骤为:

a、“Service”;

b、“data out”;

c、从垂直菜单选存储目标;

(a)、 “Interface”设定接口参数为纸带格式;

(b)、“start”(垂直菜单);

(c)、确定路径和文件名→“ok”(垂直菜单)。

成功后在相应的路径下,会找到备份文件。


还要注意修改波特率,传输格式,以及一些传输参数.