quote:以下是引用陪你听海在2008-10-17 23:35:29的发言:
不知道可不可以用一下P971这个参数。呵呵
这个参数通常是用在:使用USS、DP做参数调试、测试、或暂时的操作过程中(当装置断电后,再次启动时又能恢复原有参数集的情况)。
调试可以在RAM中进行,如果可以使用此参数将参数保存下来。
但是如果用BOP,参数总是保存在EEPROM中的。
-------------------------------------------------------------
如果发生这种“类似”的情况,而没有报F0051故障,倒可以采用BiCo的方法,直接作互联,而不用类似700=?、701=?1000=?....这种设定方法。
(不过这样总觉得别扭)。