回复:MM440参数无法修改问题

陪你听海

  • 帖子

    939
  • 精华

    9
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-02-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-10-20 22:53:58

0楼

转帖过来的 希望对你有帮助!
在下列情形之一,参数P0010 将不能被修改!
一、变频器在运行状态
当变频器在运行过程中时,参数P0010 将不能被修改;查看变频器状态字r0052 的第2 位,确认变频器是否在运行状态!
二、使能直流制动功能
直流制动功能已经使能的情况下,参数P0010 将不能被修改;查看变频器的状态字r0053 的第0 位,确认变频器直流制动是否已经投入!
三、参数P0927 被修改
请确认参数P0927 的设置,参数P0927 是用于指定参数被修改的接口。
P0927 是一个二进制数,七段码二进制位的含义请参考使用大全。
P0927 通过BOP 面板的默认显示值为b--nn,即默认所有参数可以修改的接口都被打开;如果在BOP 面板上P0927 显示b--rn,则表示: 通过“BOP 链路的USS”将不能修改变频器的参数!
四、更换过功率组件或者主控制板,P0010 显示2
如果P0010 显示2,并且参数不能被修改。请检查P0201 是否与r0200 一致,如果不一致,请把P0201 设置为r0200 的显示值!确认后检查其他参数是否可以修改!