回复:6SE6440-2UD13-7AA1可以接单相电容启动异步电机吗?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-10-21 07:56:54

0楼

单相220V接入单相异步电机结果是形成两个频率一致、方向相反的旋转磁场。必须靠电容移相才能启动。那个电容就是为了能够启动才加上的,不能去掉。
单相变频器就是使用三相异步电机,只要改变绕组的接法即可(改成角接),电机特性、效果和接在380V电网中一样。
因此没有人、也没有理由会去采用单相电容启动异步电机!
此问题,以前讨论过,搜索一下即可察看以前的讨论。