工作方式
SIPART PS2 型智能电气阀门定位器的工作原理与传统定位器完全不同。
采用微处理器对给定值和位置反馈作比较。如果微处理器检测到偏差,它就用一个五步开关程序来控制压电阀,压电阀进而调节进入执行机构气室的空气流量。当SIPART PS2 采用二线制连接时,它完全从4 至20mA给定信号中获取电源。亦可从PROFIBUS(SIPART PS2PA)总线信号中获取电源。
SIPART PS2 的工作方式及其集成的附加功能为用户在定位器安装和操作使用上提供相当多的好处:
• 安装简易、高度自动化的调校,意味着节省时间,并确保可靠运行。
• 一个在线自适应程序意味着即使在不利的工况条件下也能实现非常高的质量控制。
• SIPART PS2 只有很少的可动部件,不受振动影响。
• 温度和压缩空气压力的变化对SIPART PS2 定位器的影响可以忽略
• 免维护运行
• 借助液晶显示和按键,可手动调整阀位,不需要另外的电源。
• SIPART PS2 定位器内固化的参数可提供许多功能,定位器可进行灵活简单的组态,例如阀门特性,行程限定或分程操作。
• “紧密关闭”功能确保了对阀座最大的定位压力。
• 和传统定位器相比,西门子阀门定位器的耗气量可以忽略。
SIPART PS2 定位器采用适当的安装组件固定到直行程或角行程执行机构上,执行机构的直线或转角位移通过安装的组件检测并由一个刚性连接的导电塑料电位器转换,装在直行程执行机构上的组件检测得到的角度误差被自动地校正.
微处理器根据偏差(给定值W 与位置反馈信号X)的大小和方向输出一个电控指令给压电阀。
压电阀将控制指令转换为气动位移增量,当控制偏差很大时(高速区)。定位器输出一个连续信号;当控制偏差不大(低速区),定位器输出脉冲连续;当控制器偏差很小时(自适应或可调死区状态),则没有控制指令输出。
带预控压电阀的气动阀组
压电阀是以极长的工作寿命而著称,主导元件是一个压电柔韧开关,它同主控气路连在一起。压电阀由于质量小,可以释放很短的控制脉冲,因而能够达到很高的定位精度。