0楼

组态
SIPART PS2 可以在组态模式下对如下设置进行组态:
• 输入电流范围0 至20 mA 或4 至20 mA
• 设定点上升或下降特性
• 定位速度限值 (给定值斜率)
• 分程; 可调整起始值和满刻度值
• 响应阈值 (死区);自动设定或人工设定
• 动作方向;随设定点上升而上升或下降的输出压力
• 定位范围的限值 (起始刻度和满刻度值 )
• 执行机构位置的限值 (报警):最小值和最大值
• 自动“紧密关闭” (用于6DR5...可调制响应阈值)
• 行程可以根据阀门特性进行校正,可有如下选择:
- 线性特性
- 等百分比特性 1: 25,1: 33 和1: 50
- 反等百分比特性 1: 25,1: 33 和1: 50
- 任意特性,输入多达21 添加点的多边形折线。
• 二进制输入功能
• 报警输出功能。