回复:西门子S7-300编程急需解决的问题?

四书五经

  • 帖子

    762
  • 精华

    58
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-10-21 14:46:03

0楼

300 要用 FC1和FC2。我以前是这么做的,在STEP7中建两个结构,里面包括PPO类型所需的变量,然后在根据总线中的设备数量在DB中建立相应的UDT变量,然后调用FC1,FC2,把342-5中的数据读到PLC DB块中,342-5与设备之间数据交换是自动进行的,342-5输入和输出是分开的,可以先调用FC2读输入,再调用FC1写输出,输入、输出DB块可以使用2个,也可以使用一个(把偏移改一下)。
注意:342-5需要调用FC1,FC2,443-5就不需要调用了,443-5可以直接访问
设备地址,就和CPU本身集成的DP口一样