quote:以下是引用jonny在2008-10-21 11:20:29的发言:quote:以下是引用下沙在2008-10-20 21:18:53的发言:quote:以下是引用jonny在2008-10-20 14:23:12的发言:
文中提到的配料系统如果采用s7-200+通用称重仪表也可以达到同样的效果,性价比更高。我有做个这方面的应用项目实例。
为什么说性价比高?能否具体举例说明?能否说明主要技术参数?
根据从客户反应及市场发展趋势来看,通用仪表必将走下坡路。
用通用称重仪表AO输入到PLC的AI模块的方式要萎缩,但是用s7-200有自由口和称重仪表通讯采集重量信号的方式会越来越多的被应用。而且现在称重仪表接口类型很多,传输速度在不断提高。当然西门子的这个模块价格,一直没有咨询到,我主要是比较S7-200和300的价格,而且称重仪表的价格一般3.5K左右搞定。 请“下沙”前辈指正!谢谢!
我们就是一般性探讨。据我所知,PLC的AI接口是12位的,而SIWAREX MS模块是16位。传统称重仪表的刷新频率最快是20次/秒(带通讯卡),而SIWAREX MS模块是50次/秒。等等。
集成是未来的发展趋势,这是大家公认的。这种趋势的发展只有快与慢的区别。相信你也非常认可。