回复:热电偶的线不够长时能不能用普通导线加长?

四书五经

  • 帖子

    762
  • 精华

    58
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-10-22 15:39:01

0楼

看来楼主对热电偶的理解还有些问题,热电偶的线不够长时,可以使用铜线,但铜线和原材料连接的地方就成了冷端,需要进行冷端补偿,S7200的热电偶模块没有接补偿信号的端子,我个人认为S7200只适合热电偶不接加铜线的场合,因为它只能使用模块内部补偿,不能用外部补偿,而导线不够长,加接铜线时,必须要用外部补偿,不然肯定不准.
权限不够,不能贴图,呵呵,不然看起来就很方便了.