发布于 2004-01-13 14:07:11
0楼
CXS123:
首先,请不要给我戴高帽子,我也不是神仙。有问题,可以提出来,大家切磋,这是一件很好的事情。我喜欢讨论技术问题。
其次,我反对不动脑子,直接走捷径的“偷懒”行为。一是现在没有那样的闲人,大家都在为自己的生存而奋斗呢,二是走捷径对自己本人未必是好事。我提倡自我学习的作风,所以,在这个论坛里,我的贴字一向是很少谈非常具体的参数设置,除非在讨论具体的问题时才涉及,也许,有些网友认为是夸夸其谈,不且深入,但是,我自认为有自己的道理,其一,吃别人嚼过的东西,有味道吗?自己亲自尝一尝,味道才是原汁原味嘛。我提倡自学习;其二,工控现场千奇百怪,虽然具有普遍意义,但是,也百分之百的存在特殊性,拿自己的成功技术经验有普遍指导意义吗?未必。因此,我喜欢对回答问题采用说想法和讲思路的原则,发表自己的见解。如果有一天,我退休了,也可以天天守着论坛,和网友们谈论具体的方案、甚至具体的参数设置,因为这是我的爱好。好一大段的开场白不好意思。
我希望你看一下功能图,或参数表,功能图的左下方,有标注,你找有关SLVC控制的标注,并把它串联起来,就是一个比较完整的SLVC控制(无编码器反馈的矢量控制)系统,在这里,找转矩控制部分,读懂他,你就会知道设置那些参数,或者控制那些参数可以做到限制启动的加速电流了;
如果读功能图有困难或者不习惯,可以在参数表里找转矩限幅的参数,(是与SLVC有关的),在MM440的参数一览表里,已经做了分类,应该很好找,当然,如果熟悉SLVC的控制结构,看功能图是最好的,不会调错参数。
你说的P1610/1611是加速转矩/启动转矩,不是SLVC得转矩限幅参数,另外,需要说明的是:
矢量控制可以有编码器反馈形式(VC)和无编码器反馈形式(SLVC)两种,后者更具普遍应用性;
MM440的SLVC控制中对于限制启动电流有关的参数为:过载倍数(P640);转矩限幅调节选择(P1520/1521);基准参数(P2002/2003);
至于P1610/1611,=100%就可以了。
说得太具体,并非我本意,我觉得你应该首先理解交流控制的矢量控制原理,并且读懂MM440的结构。具体的使用方法,包括参数设置这类问题可以直接通过西门子技术支持热线获得,希望初学者掌握用基本原理举一反三方法,这样,将来即使换了别的品牌或型号的装置,也能很快的适应。
OK?
我是你的朋友