我单位有两台加工中心,系统使用840D,因驱动无使能不能正常工作。具体现象是:通电NCU启动正常,611U电源模块(绿灯亮)正常,驱动器无报警正常。随即启动MMC到正常状态,再按主轴和工作台进给使能按键,再按复位按键。正常情况611U电源绿灯灭黄灯亮,机床可以正常工作。现在是完成上述操作后,611U电源不动作,短接48和9、64和9、63和9继电器未吸合。
我目前做了如下工作:将正常工作的611U电源、NCU控制器、PLC模块中SM322(输出)、四轴驱动控制板都进行替换,包括PLC软件回装等,但无济于事。MMC不用怀疑它,因为不需要启动MMC,就可以知道正常与否。正常时PLC输出模块(SM322)有一个端口是高电位,该端口控制三色指示灯(红色)亮,非正常时该灯不亮。
现在我已山穷水尽无路可走,恳请各位高手指点。谢谢!