回复:请问:空开能代替热继吗?

如果

  • 帖子

    72
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2004-10-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-10-22 20:34:16

0楼

楼主说的那种东西,应该不叫空开。我记得叫电机启动器或者是电机保护器,他的作用起到热继电器和空开的作用,可以整定过载电流的大小。我们单位都采用的这种。我们单位用的是ABB MS325,西门子的应该是 SIRIUS 3RV或3VU13。