回复:vbs脚本问题

dcount107

  • 帖子

    1737
  • 精华

    55
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-10-23 10:42:51

0楼

WinCC VBS要求比较严格,变量必须事先声明.

Ws cript.Echo是WSH独有的东西,到WinCC可该为HMIRuntime.Trace

另外就是论坛对s cript这个单词做了一定的处理,需要注意,呵呵。

改造后的代码如下:
Dim strComputer,objWMIService,colFiles,objFile
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colFiles = objWMIService.ExecQuery("Select * from CIM_DataFile where Path ='\\temp\\tempsub\\' and Drive ='C:'")
For Each objFile In colFiles
HMIRuntime.Trace objFile.Name & vbCrLf
Next