可以有显示报警啊???
而且也可以显示第15位啊?
首先要确认你的WINCC中COMPUTER PROPERTIES 中的STARTUP 中的ALARM LOGGING RUNTIME激活
然后建立报警的变量CCC - MW200 - UWORD 16
打开ALARM LOGGING插入一条新的报警信息 在其属性对话框中,选择MESSAGE TAG为 CCC ;MESSAGE BIT =15 ,,并定义其归属的GROUP ;并在TEXT中定义报警的 消息 事件等信息
那么当M200.7 = 1时 ,WINCC画面显示报警