这几天在车间调试一个CPU,期间正常,今同事出去调试要带走一张卡,要在CPU上试一下,就把老卡换下来,装上新卡,在线可以后就断电将新卡带走,老卡插上,重新上电后BF闪烁(总线报警),我用RST了一下,然后将整个站重新下了进去,还是报错,查BUF还是总线错误,后来删掉总线重新下载不行,复位试了也不行,后来用组态中重新插入MASTER BUS,不过这次编译了一下,重新下进去就好了,SO,WHY?
高手赐教
注:原来CPU组态的时候组过一个从站,不过是测试用的,测试好后,就把硬件组态中的从站删掉重新下载了,不过好像没有编译过下载.