MPI参数如何复位的缺省值!!!

已锁定

3λ3

  • 帖子

    99
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2005-10-25

普通 普通 如何晋级?

MPI参数如何复位的缺省值!!!

935

5

2008-10-23 22:04:11

MPI参数如何复位的缺省值!!!

S7_400把MPI端口修改成了DP口 ,现在和STEP7连不上,如何将MPI通信参数复位成缺省值!!!急急急急急急急急急急急急急急急急!!!我看资料说断备用电池参数也不会复位,怎么办!!!
没有备用电池的操作如果使用没有备用电池时操作系统,当发生电源掉电或复位CPU存储器(MRES)时,S7-400 CPU的存储器(动态装入存储器(RAM)、工作存储器和系统存储器)复位,并且丢失所有包含在这些区域的数据。没有备用电池,只能重新启动(暖重启),且没有保持的存储器区。随着电源掉电,只有MPI参数(例如,CPU的MPI地址)保留。这意味着在电源掉电或存储器复位后,CPU仍能够进行通讯。存储器复位在STOP模式下,CPU存储器可以复位。可以通过按键开关(MRES)对存储器进行手动复位,或者通过编程设备进行复位(如在下载某个用户程序之前)。CPU存储器复位意味着CPU将回到初始状态,如下所示:

工作存储器和RAM装载存储器中全部的用户程序,以及所有地址区域,都被清零。

系统参数以及CPU和模块参数复位为默认设置。在存储器复位前设置的MPI参数保留。

如果插入了存储卡(EPROM闪存),CPU就会将存储卡中的用户程序复制到工作存储器中(如果存储卡中有合适的组态数据,则还包括CPU和模块参数)。

诊断缓冲区、MPI参数、时间以及运行系统计时器不会复位。