如果选择与CPU 相连的是Profibus 接口,要选择CP5512(PROFIBUS),
然后点击参数按钮设置Profibus端口的属性,如果PG/PC 为唯一的主站要把钩钩上,注意此处的波特率一定要和实际要通讯的CPU DP 口实际的波特率相同,例如如果CPU DP 口实际的波特率为1.5M,而此处设置为187.5K,则不能建立通讯,会显示错误信息,其它按默认设置,同时要注意PG/PC 的地址不要和PLC 的地址相同。