为什么下端电缆头还带电?

已锁定

拉斐尔奇诺

  • 帖子

    106
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2008-08-27

普通 普通 如何晋级?

为什么下端电缆头还带电?

1475

27

2008-10-24 16:40:42

公司设备,采用三相五线制,电压220V。电源柜主空开已经通电,下级开关1已经通电,开关2断开。在开关2断开的情况下,给下级电缆接设备时,被电击到,及时甩开后无事。
对电缆测量后,发现相间电压:黄绿36V,黄红8V,绿红36V。对零电压:黄零107V,绿零107V,红零67V。黄地107V,绿地107V,红地67V。零地2.6V。
由于开关2是断开的,用电子兆欧表给开关2下级电缆摇绝缘,档位1000V,黄绿4000兆欧,黄红4000兆欧,绿红4000兆欧。黄地600兆欧,绿地600兆欧,红地4000兆欧。
疑问,在开关2断开的情况下,为什么下端电缆头还带电,是感应电压吗?另外,在初装时,摇绝缘全部合格,都是大于4000兆欧,为什么现在黄、绿对地却又只能摇到600兆欧,与开关1闭和,设备通电使用有关系吗?
现在开关2着急接设备,开关1所带设备又不能停止供电。
请高手大人详细解答,谢谢!!

问题补充:
补充下,我测电源柜的主母线对地,对零,相间电压全部正常。
另外,开关2没有送电,我应该怎么样检查。
谢谢!
为什么下端电缆头还带电? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示