小弟最近使用PC677+SIMATIC NET+我司自己开发的上位机软件,使用过程中发生了很多奇怪的问题,一个突出问题就是安装完SIEMENS软件和我司监控软件后STATION CONFIGURATOR中ADD时没有CP5611卡了,郁闷之极,没办法只有把系统和软件变着法子一装再装,再装还装,最后终于发现了一个问题就是,只装SIMATIC NET 和STEP7不装我司监控软件,此时STATION CONFIGURATOR中便有了CP5611卡,且配置OPC SERVER用PLC测试一切正常,然后安装我司的监控软件,问题便又出来了,此时我想肯定是软件不兼容了,我打电话请教SIEMENS的专家,他们也说极有可能是软件不兼容,同时我也请教了我司的其它同事,同事告诉我先装我司的监控软件后装SIEMENS的软件试试,我用此法试了一下,果然有效,就是先装我司的监控软件,后装SIEMENS的软件便没有出现软件不兼容的情况,配置OPC SERVER时一切正常。我将这一方法写出来,一方面是与大家分享这一方法,遇到软件不兼容时可以尝试颠倒安装软件的先后顺序;另一方面我也想请教大家一个问题:为什么我改变了软件的安装顺序后便“没有”软件兼容的问题出现了,不兼容主要是哪个地方不兼容?(我司的监控软件由SQL 2000和监控软件两部分组成的,都是我司自己开发的,装SQL 2000时对STATION CONFIGURATOR没有影响,接着装监控后STATION CONFIGURATOR便没了CP5611卡)