回复:模拟量输入端子的线是否需要接屏蔽线?

zcomin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4317
  • 精华

    152
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-08

白金 白金 如何晋级?

发布于 2008-10-26 10:52:42

0楼

屏蔽层需要双端接地,单端接地会使两边设备的参考电势的电势差作用于端口,导致端口烧毁。
对于有些不能双端接地的场合,要加光电隔离,而不是只是屏蔽层单端接地。