MPI协议不能与一个作为PPI主站的S7-200CPU通信,即S7-300或S7-400与S7-200通信时必须保证这个S7-200 CPU不能再作PPI主站,Micro/WIN也不能通过MPI协议访问作为PPI主站的S7-200CPU。
CP5613不能通过MPI方式与S7-200 CPU通信口进行编程通信。
刚做过实验5611和PC ADAPTER 都可以用MPI模式去下载,但必须先在SET PG/PC里把PG/PC是总线上唯一主站选项勾上,而且不管5611还是PC ADAPTER MPI 模式最低速率都支持19.2,不支持9.6.所以一个新CPU拿过来,无法用5611或者PC ADAPTER 的MPI模式下载,只有先用PPI模式把200通讯口速率改成19.2或以上,才可以用MPI模式下载