发布于 2004-01-14 13:46:06
0楼
由于我是先是累计的,而一个word所最大计数是65535,所以长时间是不行的。
shine的建议很好。我现在计算单位时间内的计算单位时间内的脉冲数。
我的设备运行的速度是在0.5-6.0米/分钟。由于客户想提高速度精度0.01米/分钟,我现在计划传动系统装上了一个叉形光电开关,和一个50齿的棘轮,来进行测量,这样在传动最快时,输入模块的是每秒80HZ,我检查了模块样本,PLC输入点的变化是4.8ms,约200HZ。这样看来还行。
现在这个系统还没有装上设备,我在与siemens人员确认时,他笑称我老是想挑战siemens的极限。我的系统是S7300,新的314,输入模块是6ES7321-1BL00-0AA0,不知有没有人用过这样的快的输入,我记得在组态的IB0可以获得高频输入,不知这样对不对?
请各位指教!
兵贵拙速,不尚巧迟!