增湿塔出口风温串级PID控制方案求教

已锁定

叽叽咕咕

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2006-10-23

普通 普通 如何晋级?

增湿塔出口风温串级PID控制方案求教

550

4

2008-10-27 14:22:23

用途:增湿塔控制系统,塔前塔后两个温度测量反馈,进口温度高,出口风温低,模拟量4-20mA输出控制电动执行器(回水阀),从而调节喷到塔里的水量,对进口空气进行冷却(电动执行器开度越大,喷到塔里的水量越小),从而控制出口风温的恒定,塔的进口风温是变化的,进口风温和出口风温进行反馈,具体该怎样做,请知道的高手们指教,先谢了!

以下是引用zhangli0在2008-09-05 08:04:19的发言:你的需要串级调节,主环:测量值出口温度,副环测量值进口温度。主环设定值:出口温度设定值。副环设定值:主环输出值。副环的输出控制水阀。

以下是引用夕阳在2008-09-04 21:08:01的发言:[/b]
初级PID
出风口温度:PV
设定温度值:SV
PIDOUT:A

次级PID:
SV:A(初级PID的输出)
PV:水冷后的温度
PIDOUT:4-20MA(控制执行器)

不知我说的明白不!


请高手们指教,谢谢