回复:请教,是否是干扰?!

四书五经

  • 帖子

    762
  • 精华

    58
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-10-27 15:59:53

0楼

肯定是干扰了,我们在现场遇到了很多这样的问题,用了很多的方法都无法解决,关键原因在于,300模拟量模块的控制电位和参考电位是不隔离的,如果你用隔离的AI模块,肯定没问题.所以说最简单的方法就是给压力信号在PLC这端加隔离器.两线制的模拟量有干扰很难查的.