前段时间用到EM231,最初按照手册上的调!!!我在调的过程中,无论如何也调不到读数为32000,一直为32767,并且我调的幅度很大,就是不见数据减小,可以想象,增益肯定被我调乱了!!!我到现在还不知道,为什么我调的时候数据不动!!!但后来想了一个办法,用了一个标准的5V,用计算器先算好
对应的数据应该为16384。接入模块!然后调节,数据有变动,顺时针增大,逆时针减小!直到数据变为16384!然后就一切OK了!!
在这些过程中,有一个标准很重要!!我的万用表很标准!我用它量了一个
5V!!如果有条件最好用标准的电源!!!
再次提示:最好不要调增益旋钮!!!出厂的应该差别不大!!!
我的做法是否欠妥,我也不知道!!请广大网友前辈指正!!!